消防问答 > 火灾自动报警 提问

请问各位老师,吊顶下的火灾探测器这样设置是否可以

请问各位老师,吊顶下的火灾探测器这样设置是否可以, 格栅吊顶上方还有空间,探测器旁边贴着的不是墙,是吊顶靠近墙边乡下突出的一块石膏板,谢谢

请写下您的回答回答

共 4 回答

LD 25-06-20

6.2.18 感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应符合下列规定:      1 镂空面积与总面积的比例不大于 15% 时,探测器应设置在吊顶下方。      2 镂空面积与总面积的比例大于 30% 时,探测器应设置在吊顶上方。      3 镂空面积与总面积的比例为 15%~30% 时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。

1 0 [回复]举报

李勤 25-06-20

1 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-06-20

你这个很明显,镂空率超过30%,应安装在吊顶上方(吸顶安装)

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-06-20

镂空率30%以上,应该安装在吊顶上方,另外探测器周围 ‌0.5m范围内不应有遮挡物‌(包括墙体、梁、支架或您所述的突出石膏板)。

0 0 [回复]举报