沿街商业门面置应急广播设置问题?

沿街商业门面需不需要设置应急广播?设置的话需不需要每个门面都设置?

请写下您的回答回答

共 4 回答

懒得说 25-06-10

设置有报警探测器的商铺都要设置消防广播

0 0 [回复]举报

红门铠甲   回复: 懒得说25-06-11

有相应的规范里面这样要求吗


0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-06-10

如果该建筑设置集中火灾报警系统,那么商业需要设置应急广播,一般每个店铺都设置;但是如果这个建筑就是区域火灾报警系统,那就不用设应急广播。,依据《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第3.2.3条和3.2.2条

0 0 [回复]举报

李勤 25-06-12

0 0 [回复]举报