各位好,我想请教水消防系统两个问题
1.天正水力计算里有一个水力坡降,这个是什么?为什么这个值比水头损失还大?
2.根据消防给水规范,水力计算还需要考虑管道速度压力,请问这个有什么用啊?
提 交
共 1 回答
罗马苏丹 25-06-12
1.水力坡降是指单位长度的水头损失,一般是每米多少损失,可能你计算的一段管长度还没有1m,所以水力坡降比水头损失大。
2.避免动压过大,导致静压不足,在消防系统中,喷头、消火栓等末端设备需要足够的静压来保证喷水强度和射程