消防问答 > 安全疏散 提问

歌舞娱乐放映游艺场所里大于50坪的房间疏散门,有没有间距要求

歌舞娱乐放映游艺场所里大于50坪的房间疏散门,有没有间距要求

请写下您的回答回答

共 4 回答

LHH2737 25-03-08

建筑设计防火规范GB 50016-2014(2018年版)第5.5.2条:

 建筑内的安全出口和疏散门应分散布置,且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。

0 0 [回复]举报

小唐12321 25-03-10

大于5米

0 0 [回复]举报

正好 25-03-10

大于50平,必须设置两个安全出口,疏散门宜向疏散方向开启,当屋内人数超过60人必须向疏散方向开启。

0 0 [回复]举报

消防网友73006 25-03-14

实际执行中,30平就要两个门了,歌舞娱乐游艺放映场所人员密度0.5m²/人,30平方已经达到15人,因此30平方就需要按照两个门设计。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭