- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
厨房理解为明火厨房是否不够谨慎?-《建筑防火通用规范-解读及应用》
回答:
(1)在《建筑防火通用规范-解读及应用》第4.1.3条的要点2解读中,认为“本条规定的厨房,主要指有明火的厨房”,该观点没有问题,实际上也一直是这样执行的。最简单的例子就是,大家在超市和商业中心中,可以看到用电的敞开式和明档式厨房,都没有进行防火分隔。在很多地区,认为这类用电的敞开式和明档式厨房属于轻餐饮,不影响商店营业厅定性,可按《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第4.3.15条确定防火分区最大允许建筑面积。
(2)实际上,《饮食建筑设计标准》JGJ 64—2017第4.3.10条也指出:对于采用电加热的无明火的敞开式、明档类厨房,与其他部位之间无需进行防火分隔。
(3)需要说明的是,在某些地方标准中,要求达到一定功率的用电厨房按明火厨房的要求处置,应予执行。
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热