- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
吊顶型喷头的争议及选型误区-自动喷水灭火系统!
石峥嵘:产品分类应以产品标准为据,按洒水喷头产品标准GB5135.1要求,并不存在“吊顶型喷头”的产品类别。
不同安装方式的喷头,其洒水分布不同,选型应予慎重,对于吊顶场所,尤其应注意吊顶对洒水分布的影响。
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017所述的“吊顶型洒水喷头”,是指隐蔽安装在吊顶内的喷头,对应《自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头》GB5135.1-2019中的特殊类型洒水喷头,主要包括齐平式、嵌入式和隐蔽式等型式,嵌入式喷头极少厂家生产。
本文指出,适应吊顶安装的喷头主要包括常规的下垂型喷头和齐平式、嵌入式和隐蔽式等特殊类型喷头,建议选用常规的下垂型喷头,特殊情况下可选用隐蔽式喷头或齐平式喷头!
基础专题:
室内设有吊顶时,洒水喷头可以紧贴吊顶下布置,也可以埋设在吊顶内,通常采用下垂型喷头,也可以采用齐平式、嵌入式和隐蔽式等特殊类型喷头。下垂型喷头经济简便,是较为合适的方式。
第一章 吊顶下布置的特殊类型喷头
依据GB5135.1要求,特殊类型喷头主要包括干式洒水喷头、齐平式洒水喷头、嵌入式洒水喷头、隐蔽式洒水喷头、带涂层洒水喷头、带防水罩洒水喷头。其中,适应吊顶安装的主要有齐平式洒水喷头、嵌入式洒水喷头、隐蔽式洒水喷头。注:干式洒水喷头的形式类似于下垂型喷头,也可以应用于吊顶场所。

一、齐平式喷头:
齐平式喷头,是部分或全部本体(包括根部螺纹)安装在吊顶下平面以上,而热敏感元件的集热部分全部处于吊顶下平面以下的喷头。齐平式喷头的性能代号为ZSTDQ。齐平式喷头动作时溅水盘自动下落,洒水形式类似于下垂型喷头。
(2)齐平式喷头灭火动作示意图:
注:视频引自唯特利品牌产品,如有不适,可联系删除。
(3)齐平式喷头最早由美国泰科、可靠和日本千住等公司引入国内,在国内的应用时间不长,目前已有多个厂家生产。
二、嵌入式喷头:
嵌入式喷头,是全部或部分本体被安装在嵌入吊顶的护罩内的喷头。
嵌入式喷头的性能代号为ZSTDR,目前通过检验认证的产品厂家很少,极少使用。
三、隐蔽式喷头:
隐蔽式喷头是带有装饰盖板的嵌入式喷头。
隐蔽式喷头的性能代号为ZSTDY,隐蔽式喷头的应用较为广泛,国内应用时间长,生产厂家多。
隐蔽式喷头的装饰盖板与吊顶齐平,隐蔽安装在吊顶内,主要应用在高档装修的场所和安装高度不够的场所。
(1)隐蔽式喷头实物及安装示意图:
(2)隐蔽式喷头灭火动作示意图:
3、需要注意的是,隐蔽式喷头被装饰盖板遮掩,洒水喷头需要在装饰盖板感温脱落后才能感应火灾,且布水受限,不确定性因素增加,《自动喷水灭火系统设计规范》严格限制了隐蔽式喷头的使用:不宜选用隐蔽式洒水喷头,确需采用时,应仅适用于轻危险级和中危险级Ⅰ级场所。
隐蔽式喷头动作时溅水盘自动下落,洒水形式类似于下垂型喷头。
第二章 吊顶下布置的下垂型喷头
实际应用中,下垂型喷头是广泛应用于吊顶场所的洒水喷头,下垂型喷头紧贴在吊顶下布置,经济实用,简单方便!
一、下垂型喷头结构示意及实物对比图:

二、下垂型喷头安装示意图:
三、下垂型喷头灭火动作示意图:
第三章 总 结
室内设有吊顶时,洒水喷头可以紧贴吊顶下布置,通常采用下垂型喷头,特殊情况下也可以采用齐平式或隐蔽式等特殊类型喷头。
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热