- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
合理处置“稳压泵流量与系统自动启动流量”!
依据《消防设施通用规范》GB 55036-2022第3.0.13条规定:稳压泵设计流量应小于系统自动启动流量。由此引伸两个疑问:
1、为什么稳压泵设计流量应小于系统自动启动流量?
2、为什么闭式自动喷水灭火系统难以适应本条文要求?
在设置稳压泵组的临时高压给水系统中,当通过消防水泵出水干管上设置的压力开关直接自动启动消防水泵时,就需要确保稳压泵设计流量小于系统自动启动流量。当系统自动启动时,稳压泵流量不能满足其流量要求,扬程降低,系统管网压力降低,当达到消防水泵出水干管的压力开关设定值时,连锁启动消防水泵。相反,当稳压泵设计流量不小于系统自动启动流量时,稳压泵扬程不会出现明显变化,无法达到消防水泵出水干管压力开关连锁启动消防水泵的目的。
二、为什么闭式自动喷水灭火系统难以适应本条文要求?
不同于室内消火栓等其他系统,自动喷水灭火系统主要依靠其报警阀组的压力开关连锁启动消防水泵,如按本条文要求确定稳压泵流量,则可能导致报警阀组不能有效动作。
以湿式自动喷水灭火系统为例,当系统最不利点处洒水喷头的工作压力为0.05MPa时,其出水量仅约56.7升/分钟(K=80),而报警阀组功能实验的最小流量为60升/分钟(参《自动喷水灭火系统 第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃》GB 5135.2),也就是说,此时洒水喷头的动作流量已处于报警阀组的最小动作流量值,如将稳压泵设计流量设定更低,可能导致报警阀组不能及时动作。
实际上,自动喷水灭火系统主要依靠报警阀组的压力开关连锁启动消防水泵,难以通过消防水泵出水干管压力开关直接启泵,因此也没必要强调“稳压泵设计流量小于系统自动启动流量”的要求,宜酌情调整。
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:消防车,可否从市政(室外)消火栓吸水?
- 下一篇:减压型倒流防止器
全部评论
最新 / 最热