- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
再议:排烟口(送风口)-直接启动消防风机,现状·展望!
石峥嵘:关于排烟口(加压送风口)直接自动启动排烟风机(加压送风机)的问题,我曾发过多篇文章,本文综合实际应用情况及新版图集要求,作简要说明。
总线启动和连锁启动,各有利弊,目前都有应用,本文不持观点,尊重设计师的选择!
参考专题:
文末附:总结·展望!
第一章 前言
本文并不反对总线启动,只是必须清楚,总线方案依赖于系统稳定性,在系统故障或“手动”状态下均无效,而目前大部分项目的实际运行都是“手动”状态,这是必须正视的问题。
当然,在总线制方案下解决问题也是完全可能的,但需要各规范及产品标准的协调,我们相信,随着规范的不断完善,问题终将得以解决!
第二章 基本功能·概述
5.1.2 :系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动。
5.2.2 :系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动。
结合5.1.2和5.2.2条文解释可知,本功能“应确保不受其他因素的影响,不受火灾自动报警系统故障因素的影响”。
二、关于本条文的实施,目前有总线启动和连锁启动两个方案,分别在第三章和第四章讲述。
第三章 总线启动
一、机械排烟系统的总线启动方案:
手动开启任一排烟阀或排烟口,输入模块通过报警总线向消防联动控制器传送报警指令,由消防联动控制器控制系统启动。
二、机械防烟系统的总线启动方案:
手动开启任一常闭加压送风口,输入模块通过报警总线向消防联动控制器传送报警指令,由消防联动控制器控制加压送风机启动。
三、总线启动的优点:
全总线控制,用线少,施工相对简单。
四、总线启动的缺点:
1、总线制系统易受干扰;
2、总线制系统受报警联动控制系统及报警联动控制器故障状态影响,且必须是报警联动控制器处于“自动”状态才有效。
注:日常运行中,大部分项目的火灾报警联动控制器是采用“手动”控制方式。
第四章 连锁启动
一、机械排烟系统的连锁启动:
手动开启任一排烟阀或排烟口,连锁启动排烟风机,其他控制方式与总线启动相同。相对总线启动方案,本方案增加了直接自动启动(连锁启动)排烟风机的功能。
二、机械防烟系统的连锁启动:
手动开启加压送风口,连锁启动加压送风机,其他控制方式与总线启动相同。相对总线启动方案,本方案增加了直接自动启动(连锁启动)加压送风机的功能。
三、连锁启动的缺点:
多了直接自启动回路,用线较多。
四、连锁启动的优点:
独立于火灾报警控制系统,不受火灾报警控制系统故障状态及手动或自动状态影响。
第五章 总结·展望
本文并不反对总线启动,只是必须清楚,总线方案依赖于系统稳定性,在系统故障或“手动”状态下均无效,而目前大部分项目的实际运行都是“手动”状态,这是必须正视的问题。
当然,在总线制方案下解决问题也是完全可能的,但需要各规范及产品标准的协调,我们相信,随着规范的不断完善,问题终将得以解决!
提示:
1、80%的火灾伤亡为烟气所致(并非高温和直接烧伤)!
2、火灾发生时,手动开启排烟口(送风口),风机同步启动,及时排除烟气,可救命!!!
3、满足规范要求不是目的,怎样确保长远有效运行,达到系统功能的目的,才是根本!
4、“实际运行现状与己无关“的观点,应予纠正!
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热