- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
禁忌水喷淋的设备用房,灭火系统适应、选型原则!
疑问一:何谓“禁忌水喷淋”的设备用房?
禁忌水喷淋的设备用房,通常是指不宜采用自动喷水灭火系统的设备用房,比如:
1、建筑物的常规公共设备用房,比如发电机房、变压器室、配电室、弱电机房、通信机房、计算机房,等等。
2、建筑物的特殊功能用房,比如重要资料室和档案室、贵重物品库房,以及医疗建筑的CT、DR、MRI、CR、数字肠胃镜、直线加速器、回旋加速器设备房,等等。
疑问二:这类场所是否需要设置自动灭火系统?怎样选择自动灭火系统?
这类场所是否需要设置自动灭火系统,怎样选择自动灭火系统,基本原则如下:
一、对于要求设置自动灭火系统(比如自动喷水灭火系统等)的建筑,其设备用房应设置与之相适应的自动灭火系统。
这类设备用房均属于公共设备用房,其价值和重要性均明显高于常规公共场所,尤其有些场所(比如变配电等)的火灾风险更高于常规公共场所。依此,当建筑的其他公共部位需要设置自动灭火系统时,这类场所理应设置与之相适应的自动灭火系统,当不能采用自动喷水灭火系统时,可采用气体灭火、细水雾等灭火系统。
但是,对于造价有限,且水渍不会造成严重电气风险的设备用房,仍可考虑采用自动喷水灭火系统。示例:某弱电机房(或计算机房),不属于规范必须采用气体灭火的场所,火灾发生时可及时断电,且业主认为水渍损失可以接受,则可采用自动喷水灭火系统。
注1:“造价有限”主要是指场所中的设备造价有限,可与气体灭火系统等的投资和维护造价对比确定,也可参考投资方(业主)意见确定。
注2:“水渍不会造成严重电气风险”,主要是指设备外壳防护等级满足电气防护要求,或可以在火灾时及时切断电源等。
二、对于特殊重要设备室,需要设置气体灭火系统。
本条所述的“特殊重要设置室”,即《建规》第8.3.9条所述的特殊重要设备室,主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备。具体参“消防资源网”专题:何谓“特殊重要设备”!
三、专业规范有规定的,依专业规范执行。
比如,《综合医院建筑设计规范》(GB51039)规定:
1、第6.7.3条:医院的贵重设备用房、病案室和信息中心(网络)机房,应设置气体灭火装置。
2、第6.7.4条:血液病房、手术室和有创检查的设备机房,不应设置自动灭火系统。
等等。
四、以上情况以外的设备用房,可配置与之相适用的灭火器材。
比如ABC干粉灭火器、二氧化碳灭火器、洁净气体灭火器等。
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热