- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
解读:自动喷水灭火系统-《消防设施通用规范》
《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。
依公告精神,《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017(本文简称《喷规》)和《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。
原强制性条文废止后,在新技术标准发布前,难免存在应用困惑, 参考原则:
-
与《通用规范》不冲突的条文,可能在新标准中以非强制性条文发布。与《通用规范》有冲突的条文,直接废止,或经调整后在新标准中以非强制性条文发布。 -
也就是说,废止的原强制性条文,可能在新标准中作为非强制性条文发布。
《通用规范》第4章 自动喷水灭火系统

-
解读:新增条文,明确了自动喷水灭火系统基本设计原则。

-
解读:
新增条文,明确设计目标,有利于处置特例情况,使项目功能、性能更加优化或达到更高水平。
《喷规》第5.0.1、5.0.2、5.0.4、5.0.5、5.0.6、5.0.8、5.0.15(1、2、4)等变更为非强制性条文。这些条文所涉及的设计参数,是经过实践检验的、保障达到强制性规范要求的成熟技术措施,一般情况下应当执行。
自动喷水灭火系统用于灭火时,持续喷水时间不小于1.0h,这是必须满足的基本要求,《喷规》另有规定者,应以较高要求为准,比如,第5.0.4条的部分仓库场所,持续喷水时间大于1h,应以较高要求为准。
第2款和第3款为新增条文,明确了防护冷却和防火分隔持续喷水时间,相对《喷规》5.0.14注2和5.0.15第4款,表达更为准确,并有效协调《建筑设计防火规范》、《石油库设计规范》、《石油天然气工程设计防火规范》等专业规范要求。
喷头间距应满足有效喷水和使可燃物或保护对象被全部覆盖的要求,应符合《喷规》第7.1节等相关规定。
喷头周围不应有遮挡或影响洒水效果的障碍物,当有障碍物时,应符合《喷规》第7.2节规定或增设补偿喷水强度的喷头。

《通用规范》未涉及的其他强条,可暂按非强制性条文处置,主要包括:《自动喷水灭火系统设计规范》第10.3.3、12.0.1、12.0.3条。《自动喷水灭火系统施工及验收规范》第3.2.7、5.2.1、5.2.2、5.2.3、6.1.1、8.0.1条。
调 整 清 单
为方便大家理解,现就《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017中需要调整的条文列示如下:

调 整 清 单

解读:石峥嵘
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热