- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
甲.乙.丙类液体,火灾危险性分类原则、发展概述!
了解分类定性原则及发展历程,可有效指导实际应用,适应新型材料和工艺需求!
1956版《工业企业和居住区建筑设计暂行防火标准》(标准-102-56),将易燃可燃液体的火灾危险性类别分为甲、乙、丙三类,并以28℃、120℃(闪点温度)作为甲、乙、丙类火灾危险性类别的分界点。
1974版《建筑设计防火规范》,确定28℃、60℃(闪点温度)为甲、乙、丙类火灾危险性类别的分界点。此分类方法,适用最常用的三大油类(汽油、煤油、柴油),既排除了煤油升为甲类的可能性,也排除了柴油升为乙类的可能性,有利于节约和消防安全,符合我国的实际情况,并延续至今!
一、闪点概念:
在规定的试验条件下,可燃性液体表面产生的蒸气与空气形成的混合物,遇火源能够闪燃的最低温度为闪点,遇火源能够持续燃烧(至少5s)的最低温度为燃点。
在闪点温度下,液体的蒸发速度较慢,闪火后燃气迅速耗尽,不会引发持续燃烧,具备一闪即灭的特征。
二、火灾危险性-分类指标:
在闪点温度下,已具备闪燃、爆炸危险,在可燃易燃液体的运输、贮存、操作和安全管理中,通常以闪点温度作为判断液体化学品易燃易爆性的指标。
在生产和储存物品的火灾危险性分类中,依据闪点温度不同,将易燃可燃液体分为甲、乙、丙三类,并以28℃、60℃(闪点温度)作为火灾危险性类别的分界点。
1、甲类:闪点小于28℃的液体;
2、乙类:闪点不小于28℃但小于60℃的液体;
3、丙类:闪点不小于60℃的液体。
参考专题:火灾危险性分类| 液体闪点(燃点)、固体燃点(自燃点)、气体爆炸下限!
三、闪点的统计分析情况:
1987年版《建筑设计防火规范》,曾对596种易燃、可燃液体的闪点进行了统计和分析,情况如下:
四、甲类火灾危险性液体的闪点标准:<28℃。
由统计情况可知,常见易燃液体的闪点多数小于28℃。
我国南方城市的最热月平均气温在28℃左右,汽油、酒精等常见火灾危险品的闪点均低于28℃,因此将这些常温环境下遇火源能引起闪燃的液体列入甲类火灾危险性范围。
五、丙类火灾危险性液体的闪点标准:≥60℃。
由统计情况可知,闪点在60℃~120℃的73个品种的可燃液体,绝大多数火灾危险性不大,比如,常见的煤焦油闪点为65℃~100℃,国产16种规格的柴油闪点大多数为60℃~90℃(其中仅“-35#”柴油为50℃),等等。
因此,将这类火灾危险性不大的可燃液体(闪点≥60℃)列入丙类火灾危险性范围。
六、综上,乙类火灾危险性液体的闪点标准:≥28℃,且<60℃。
国产煤油的闪点在28℃~40℃之间,处于乙类范围,符合实际情况。
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热