- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
汽车库封闭(半封闭)车位-消防隐患及处置措施!
石峥嵘:汽车库不宜搭建封闭(半封闭)车位,确有需要时,必须考虑对建筑防火及消防设施的影响,并采取相应的增补或加强措施!
一、对安全疏散的影响:
汽车库的疏散距离应为行走直线距离,当计算车库内最远点至最近安全出口的直线距离时,通常不考虑停靠车辆等障碍物的影响,在示例1中,A点到安全出口的疏散距离为a。但是,当车库内设置了封闭车位时,需要考虑车位墙体或卷帘对疏散路径的遮挡,要按人员行走的折线距离计算,在示例2中,A点到安全出口的距离为(a1+a2+a3)。
因此,当汽车库搭建封闭(半封闭)车位时,应根据车位设置情况,复核人员安全疏散的行走距离,使之符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》6.0.6等相关要求。
有关安全疏散距离的处置,可参专题:建筑防火-安全疏散距离控制原则及要求!
(示例1)
(示例2)
二、对消防设施的影响:
1、对室内消火栓的影响:
和前面的安全疏散类似,消火栓的保护半径,也必须考虑水带敷设长度的影响,当出现封闭(半封闭)车位时,必须重新复核水带敷设长度,具体要求,可参专题:怎样确定消火栓的保护半径和消防水枪的充实水柱长度!
2、对自动灭火系统、火灾自动报警系统、排烟系统等的影响:
汽车库通常会设置自动喷水灭火系统(或泡沫-水喷淋灭火系统)、火灾自动报警系统和排烟系统等消防设施,封闭(半封闭)车位的设置,势必造成不利影响。一方面,必须考虑封闭(半封闭)车位自身的消防保护,另一方面,也必须考虑封闭(半封闭)车位对车库其他部位造成的影响。
综上所述,汽车库不宜搭建封闭(半封闭)车位,确有需要时,必须考虑其对建筑防火及消防设施的影响,并采取相应的增补或加强措施!
专题参考:
8、车库-疏散关系及应用误区!">9、设备用房与汽车库-疏散关系及应用误区!
10、汽车库坡道-防火分隔及自动灭火系统,处置措施·疑难探讨!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热