- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
疏散门的开启方向!
石峥嵘:为提升安全等级,阻断火灾风险,除通向敞开楼梯间和直通室外的疏散出口外,疏散出口需要设置门,设置在疏散出口上的门,称为疏散门,疏散门主要包括房间疏散门和安全出口疏散门。
参考专题:疏散门-概述!
原则上,疏散门应向疏散方向开启,但对于一些风险等级不高、疏散人数较少的房间疏散门,可不限开启方向,分述如下:
一、疏散走道和疏散楼梯出口的门,应向疏散方向开启。
二、仓库的门,应向疏散方向开启。
现行规范没有限定仓库的疏散距离,且允许仓库的多个防火分区共用疏散楼梯间,为有利人员疏散,除设置在丙、丁、戊类仓库首层靠墙外侧的推拉门或卷帘门外,仓库场所的门,均应向疏散方向开启。
三、甲、乙类生产场所的门,应向疏散方向开启。
甲、乙类生产场所的风险较大,为保证人员迅速疏散,这类场所或房间的门,应向疏散方向开启。
四、建筑中风险等级较大的场所的门,应向疏散方向开启。
同理,对于其他风险等级较大的场所,比如火灾蔓延速度较快的场所、存在爆炸风险的场所、存在可燃气体和存放可燃液体的场所等,这些场所或房间的门应向疏散方向开启。常见的类似场所有锅炉房、发电机房、变压器室、配电室、气体灭火储瓶间、蓄电池、储油间室,等等。
五、进出避难层和避难间的门,应向疏散方向开启。
六、上述场所外的其他民用建筑和厂房,当房间的人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人时,房间疏散门的开启方向不限。
七、防火门的开启方向,原则上可按上述要求执行,但考虑防火门比较厚重,且通常设置闭门器,反向开启困难,因此,即使依据规范不限开启方向的房间,当需要设置防火门时,也宜向疏散方向开启,对于可能有老年人或儿童活动的场所,应向疏散方向开启。具体要求,参专题:争议| 防火门的开启方向!
八、专业规范有规定,应从其规定。
各专业规范中,如涉及房间门的开启方向要求,以专业规范为准。
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热