- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
同一厂房(仓库)中,是否允许存在不同火灾危险性分类的防火分区?
石峥嵘:同一厂房(仓库)中,允许存在不同火灾危险性分类的防火分区,但整体建筑的火灾危险性分类应按最大的部分确定,建筑的耐火等级、最多允许的建筑层数以及仓库的占地面积等,都应按火灾危险性最大的部分确定,这是基本原则。
厂房或仓库的任一防火分区内有不同火灾危险性类别的生产或储存物品时,火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定,同理,同一厂房或仓库的火灾危险性,应以火灾危险性最大的防火分区确定。具体确定原则如下:
1、在同一厂房或仓库中,整体建筑的火灾危险性分类,按火灾危险性最大的部分确定,建筑的耐火等级、最多允许的建筑层数以及仓库的占地面积等,都应按火灾危险性最大的部分确定,这是基本原则。
2、同一建筑中,允许存在火灾危险等级较低的防火分区,防火分区的最大允许建筑面积可按所在防火分区的火灾危险性分类等级确定,不同防火分区必须采取严格的防火分隔(或防火防爆)措施。比如乙类厂房中允许有火灾危险性为丙类的防火分区,丙类防火分区的最大允许建筑面积可以按丙类火灾危险性类别的相关要求确定。
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热