- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
防火窗的分类及应用,为什么没有B类防火窗?
石峥嵘:防火窗的分类及应用,存在较多误区!
参考专题:防火玻璃分类及应用,能否替代防火墙?为何无B类防火玻璃?
文末答疑:
为什么没有B类防火窗?
防火窗,能起隔离和阻止火势蔓延的作用,同时具备通风(活动式防火窗)、采光功能,主要应用在以下场所(具体按规范要求):
1、在防火间距不足的两建筑物外墙上,需要采光、通风时,可以采用防火窗。
2、在建筑内防火墙或防火隔墙上,需要采光、通风或观察时,可以采用防火窗。
第一章 主要分类
一、防火窗可分为固定式防火窗和活动式防火窗。
对于活动式防火窗,由窗扇启闭控制装置控制窗扇的开启、关闭,具有手动控制启闭功能,且至少具有易熔合金件或玻璃球等热敏感元件自动控制关闭的功能,达到一定温度时,防火窗自动关闭。
注:窗扇的启闭控制方式可以附加有电动控制方式,如:电信号控制电磁铁关闭或开启、电信号控制电机关闭或开启、电信号气动机构关闭或开启等。
二、通常情况下,防火窗产品采用其窗框和窗扇框架的主要材料命名,主要分为钢质防火窗、木质防火窗、钢木质复合防火窗,其中钢质防火窗的应用最为广泛:
三、按耐火性能,防火窗包括隔热防火窗和非隔热防火窗,并可分为多个耐火等级;
隔热防火窗(A类)是指在规定时间内,能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求的防火窗。非隔热防火窗(C类)是指在规定时间内,能满足耐火完整性要求的防火窗。
实际应用中,如未明确型号,通常是指隔热防火窗(A类)。
第二章 主要应用
一、防火窗主要应用在以下场所(具体按规范要求):
1、在防火间距不足的两建筑物外墙上,需要采光、通风时,可以采用防火窗。
2、在建筑内防火墙或防火隔墙上,需要采光、通风或观察时,可以采用防火窗。
二、在《建筑设计防火规范》中,有实际应用的主要是甲级 (1.5h)、乙级 (1.0h)和丙级 (0.5h)这三类防火窗。
由上表可知,甲、乙、丙三类防火窗均为隔热防火窗(A类),对应的耐火极限分别为1.5h、1.0h、0.5h。
注:防火窗的分类与防火门类似,在《建筑设计防火规范》中 ,有实际应用的主要是甲级、乙级和丙级这三类防火门,对应的耐火极限分别为1.5h、1.0h、0.5h。
三、规范所述的仅有耐火完整性要求的防火窗,是指上表中的非隔热防火窗(C类),这类防火窗的应用并不广泛,目前厂家通常都是生产隔热防火窗(A类),A类防火窗可替代C类防火窗。
第三章 疑难探讨
为什么没有B类防火窗?
防火窗的玻璃均应采用防火玻璃,防火玻璃的耐火性能应符合对应类别的防火窗条件。
B类防火玻璃是指同时满足耐火完整性及热辐射强度的一类防火玻璃,在2009版的《建筑用安全玻璃 第1部分:防火玻璃》(GB15763.1-2009)规范中,取消了B类防火玻璃,只保留了A类和C类防火玻璃,因此,对应的B类防火窗也就不存在了。
参考专题:防火玻璃分类及应用,能否替代防火墙?为何无B类防火玻璃?
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热