- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
建筑防火高度| 24m(27m)、32m(33m)、50m(54m)、100m和250m
石峥嵘:从建筑防火角度,24m(27m)、32m(33m)、50m(54m)、100m和250m,是公共建筑和住宅建筑的主要高度分界点,分述如下:
一、公共建筑和住宅建筑的高度分界:
1、公共建筑的主要高度分界为24m、32m、50m、100m、250m。
2、住宅建筑的主要高度分界为21m、27m、33m、54m、100m,住宅建筑的划分方式,主要是为了与原国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-1995(2005版)中7层、9层、11层、18层的划分标准一致。住宅层高约3m,7层、9层、11层、18层的大约高度分别为21m、27m、33m、54m。
有关住宅建筑的高度分界,参专题:住宅建筑,防火高度| 21m、27m、33m、54m、100m。
3、本文概述24m(27m)、32m(33m)、50m(54m)、100m、250m等民用建筑主要高度分界点,其中,24m(27m)、32m(33m)、50m(54m)对应“公共建筑(住宅建筑)”高度。
二、24m(27m):高层建筑
24m(27m)是建筑分类的重要指标,建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑,称为高层建筑。
通常情况下,认为消防员从楼梯攀登的有利登高高度一般不大于23m,普通消防车的救援高度为24m,高层建筑超过24m,应布置消防车登高操作场地。
高层建筑的设计,在防火上应立足于自防、自救,相对单多层建筑,无论是建筑构件、防火分区、安全疏散、灭火救援,还是保温装饰、消防设施等,高层建筑都有更高要求。
三、32m(33m):消防救援能力的有效救援高度
当前消防救援能力的有效救援高度主要为32m和52m,建筑高度超过32m(33m)的建筑,有更高的建筑防火要求,比如:
1、建筑高度大于32m的高层公共建筑和建筑高度大于33m的住宅建筑,应设置消防电梯。
2、独立建造的一、二级耐火等级老年人照料设施的建筑高度不宜大于 32m,不应大于54m;
3、一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。
4、建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。
等等。
四、50m(54m):一类高层建筑
建筑高度大于50m的公共建筑和建筑高度大于54m的住宅建筑,属于一类高层建筑,一类高层建筑发生火灾,疏散和扑救都很困难,容易造成大的人员伤亡或财产损失,无论是建筑防火还是消防设施,都提出了更高的要求。
五、100m:超高层建筑
100m是目前举高消防车的最大工作高度,建筑高度大于100m的建筑,通常称为超高层建筑,需要设置避难层(间),现行规范提出了诸多加强性防火措施要求。
六、250m:
建筑高度大于250m的建筑,除《建筑设计防火规范》的基本要求外,尚应符合《建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求》(公消〔2018〕57号),应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证。
附:工业建筑的主要高度分界点:24m、32m
1、建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库为高层建筑,
2、建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房,应采用防烟楼梯间或室外楼梯。
等等。
重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热